概述 |
|
GCK/L低压抽出式开关柜由动力配电中心(MCC)二部分,适用于发电厂,变电所、工矿企业等电力用户作为交流50Hz,工作电压660V,工作电流至3150A的配电系统中,作为动力配电,电动机控制及照明等配电设备的电能转换、分配与控制之用。 本系列产品具有分断能力高,动热稳定性能好,结构先进,合理,电力方案切合实际,系列性,通用性强,各种方案单元任意组合,一台柜体所容纳的回路较多,节省占地面积,外型美观,防护等级高,安全可靠,维护方便等优点。 符合标准:IEC439标准,也符合GB7251-87《低压抽出式成套开关设备》国家标准和ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》专业标准。 |
|
使用环境条件 |
|
◇周围空气温度不超过40℃,并且24小时内平均温度不得高于+35℃周围空气低温不超过-5℃; ◇本产品适合以下温度运输储存:-25℃~+55℃,在短时间内(不超过24h)不超过+70℃; ◇大气条件:空气清洁,相对湿度在温度为+40℃时不超过50%,在温度较低时允许有较高的相对湿度,例如+20℃时为90%; ◇海拔高度不超过2000m ◇与垂直面的倾斜不超过5℃。 ◇没有火灾,爆炸危险,严重污秽,化学腐蚀及剧烈震动的场所。 |
|
技术参数 |
|
项目 |
单位 |
数据 |
额定工作频率 |
HZ |
50 |
额定工作电压 |
V |
380 660 |
额定绝缘电压 |
V |
660 |
额定工作电流 |
A |
水平母线 |
630-3150 |
垂直母线 |
400-800 |
母线额定短时耐受电流 |
|
水平母线 |
80kA(有效值)/1S |
垂直母线 |
50kA(有效值)/1S |
额定峰值耐受电流 |
|
水平母线 |
176kA |
垂直母线 |
110kA |
主电路接插件 |
A |
200 400 630 |
辅助电路接插件 |
A |
10 |
工频耐压1分钟 |
V |
2500 |
控制电机容量 |
KW |
155 |
防护等级 |
IP40 |
|
操作方式 |
就地 远方 自动 |
| |
| |